ligedove 发表于 2012-7-30 23:29 270V的输出是根据直流侧的输入范围与电压利用率来决定的,对于现在的电站中组件的组串方式的主流方式决定了 ...
ligedove 发表于 2012-8-1 18:12 单级逆变器输出400V,业内是有这样的逆变器的,不过他的输入范围很窄,使用很受限制,而且总体系统效率也比 ...
eden_wang 发表于 2012-8-1 13:49 至于为什么逆变器输出270V现在似乎无从考究了,多为跟风,有自己的设计理念的厂家并不多,主要可能还是便于 ...
christing2008 发表于 2012-8-3 13:13 为什么艾默生500KW 的逆变器可以输出400v 它的输入电压范围是300-900v, 比其他270输出的范围还宽, 这是 ...
eden_wang 发表于 2012-8-6 08:57 艾默生的逆变器桥前级是加了boost的
christing2008 发表于 2012-8-6 09:53 谢谢兄台! 逆变器结构例如艾默生的采用模块化,集成化设计, 这样设计貌似使用方便,体积小巧,而且输 ...
eden_wang 发表于 2012-8-7 11:34 采用模块化的好处有很多: 1.安装、运输、维护、检修都非常方便; 2.因为整机有很多模块组成,可以通过 ...
songjingjian 发表于 2012-8-13 17:00 你在从交流电压换算到直流峰值电压时,sqr2和sqr3分别代表什么啊?想了解一下这个换算的算法,谢谢!
eden_wang 发表于 2012-8-15 12:16 sqr3为线电压换算成相电压 sqr2为相电压有效值和峰值的换算
songjingjian 发表于 2012-8-16 10:35 大侠,能不能代入数值具体讲解一下啊?我算了还是得不出你的数值啊,有点小不懂~!~!