阳光工匠光伏论坛

标题: 供电公司给出的介入方案 [打印本页]

作者: liyanbinlp    时间: 2013-10-23 10:32
标题: 供电公司给出的介入方案
山西省肿瘤医院2兆瓦光伏发电项目接入系统方案



供电公司给出的介入方案,大家看看有什么好的建议。

山西省肿瘤医院2MW光伏发电项目接入系统方案.pdf

2.63 MB, 下载次数: 114

售价: 1 下载券  [记录]  [购买]

接入


作者: guowei520800    时间: 2013-10-28 09:37
Mellon.Shen 发表于 2013-10-28 01:16
哈哈!老兄你说得很对啊,我在楼上也说了他这样搞简直就是骗贡献的。
我也来骗点贡献吧,最近下载很多, ...

,是的!
作者: likun6866    时间: 2013-10-28 09:41
令人也太高了,买不起
作者: likun6866    时间: 2013-10-28 09:42
你弄20贡献谁要的起啊,你还是自己看吧
作者: ceeg    时间: 2013-10-28 10:47
该2MW项目(除去独立系统)为通过10KV电压等级接入用户侧的新建光伏发电系统,故根据最新规范以及典型设计,要求“光伏发电系统功率因数应在超前0.95~滞后0.95范围内连续可调”,报告中提到需安装无功补偿装置(SVG),这个是供电公司调度要求,因为光伏电站输出的是有功,供电公司的10KV线路中电量是和无功相匹配的,而光伏电站发电量越高无功就越小,实际运营中用户的无功随光伏电站发电量变化波动很大。供电公司营销对用户有无功考核,无功在0.9以上有奖励,低于0.9会有罚款,如果你不能解决这个问题后期用户会找你麻烦,针对这个问题解决方案:1、在用户低压差加装低压无功自动补偿装置或者低压电容补偿 2、光伏电站10KV柜加装SVG装置 3、光伏逆变器选择阳光,该新型逆变器具备无功自动补偿功能。以上仅供参考!
作者: leehom186    时间: 2013-10-28 11:01
回帖攒贡献很累的好吧

作者: kingzmc    时间: 2013-10-28 11:24
太贵了  我下载不起,看他们的发言,好像是典型规范设计里的框框条条,不过一些地方的供电公司要求也是不一样的

作者: 超轶绝群    时间: 2013-10-28 15:18
想给建议,但看不起!
作者: 光伏石头    时间: 2013-10-29 14:35
这个真是及时雨,相当感谢楼主的帮忙,谢谢!
作者: kele    时间: 2013-10-29 17:07
真心太贵,还是希望圈内共享的。
作者: linzhengfa9998    时间: 2013-10-30 10:53
先下载下来下来,看看再说。。。。。。。。。。。。。。
作者: GordonH    时间: 2013-11-4 10:27
都是些垃圾,骗人的地摊货
作者: GordonH    时间: 2013-11-4 10:27
或者,应该有个预览,给我们看看是否有价值在说价格
作者: chinablue    时间: 2013-11-5 14:31
山东电网公司有规定,根据电站的类型,规定了svg的容量
作者: liyanbinlp    时间: 2013-11-5 15:39
GordonH 发表于 2013-11-4 10:27
都是些垃圾,骗人的地摊货

你可以不看,这是供电公司给的,是不是骗人是不是地摊货对于你这不懂的人来说,真是。。。。。
作者: liyanbinlp    时间: 2013-11-12 16:50
供电公司比较牛,必须加装电能质量检测,而且每个并网点都要加。无功补偿我们也觉得没必要,但供电不同意呀。
作者: football317    时间: 2013-11-14 22:29
看看有没有价值
作者: zhao123xinglong    时间: 2014-1-6 13:08
这是好东西啊,我下了
作者: 爱墨小宝/zt    时间: 2014-1-7 18:29
经研院的出身好,很多地方电网公司只认经研院的报告,例如青海。。。。。
作者: sqzfb    时间: 2014-1-10 17:32
真的好贵的,没贡献真的不好过啊
作者: JIAHUIYE    时间: 2014-1-12 19:59
免费共享是美德,少收点为了以后下载资料赚点贡献值也说的过去,收二十点,果断不下载,看到是供电部门的东西,肯定没啥东东,没必要瞎了二十点贡献,供电局的东西无非地方保护与不保护,光一个广东标准都不相同,更何况全国,到哪里看哪家脸色说话,他们说的能接受就听一下,不能接受果断和他们打架,真打起来,供电局没赢面,只要你的理由站的住脚,打打架无防
作者: fantastic1021    时间: 2014-1-14 10:23
想要意见,就应该免费共享,光伏的接入系统方案大家都是刚刚起步,很多都是套典型设计,你应该介绍一下你实际接入系统方案碰到那些问题,如何解决。
作者: 罗宇飞    时间: 2014-1-14 15:31
我们的电站规划10MW的用户侧光伏电站,预留了无功补偿的装置安装位置,但现在没安装,供电局也没有意见,也没有出现问题,说实在的,从技术角度来说,无功补偿还真不是一定要的,只不过如果供电局硬要求也是说得通的。