lituzhen131452 发表于 2014-9-17 08:58
我们这边才能装40%变压器的容量
hwp 发表于 2014-9-20 18:53
应该多点接入,就像楼上说的,发电量不能超过变压器的25%
hwp 发表于 2014-9-20 18:53
应该多点接入,就像楼上说的,发电量不能超过变压器的25%
光伏石头 发表于 2014-9-20 19:33
25%的要求,有文件支持吗?
光伏石头 发表于 2014-9-20 19:33
25%这个有文件依据吗?
andrewli 发表于 2014-9-16 20:59
1)你厂区的变压器只有250KVA, 你敢装250KW+50KW两台逆变器??? 你装了多少KW的电池组件? 不会是250KW+ ...
qingyuxiake 发表于 2014-9-16 17:04
能详细一点吗?具体的一个系统设计,组串数等!以上描述只能让我们估计,猜测。也把具体故障指示什么说清楚 ...
andrewli 发表于 2014-9-16 20:59
1)你厂区的变压器只有250KVA, 你敢装250KW+50KW两台逆变器??? 你装了多少KW的电池组件? 不会是250KW+ ...
lituzhen131452 发表于 2014-9-17 08:58
我们这边才能装40%变压器的容量
heqing169 发表于 2014-9-17 10:34
换变压器吧,还要增容
1393177821 发表于 2014-9-17 17:01
现在不超变压器容量就可以的
hnylnjm 发表于 2014-9-18 09:20
你是几个并网点?有无逆功率保护?
samson0916 发表于 2014-9-19 09:05
按照最新的国家标准,应该是不超过上级变压器容量的25%.
关于你说的报警问题,如果是两台逆变器单独启动没有 ...
罗宇飞 发表于 2014-9-20 21:17
问题是啥已经不是最大的问题了,你现在就得把变压器扩大了,这样接,能不危险不?谁设计的,供电局允许不? ...
1393177821 发表于 2014-9-17 17:01
现在不超变压器容量就可以的