阳光工匠光伏论坛

标题: 功率因数对发电量的影响 [打印本页]

作者: edwinjsh    时间: 2015-1-27 18:10
标题: 功率因数对发电量的影响
本帖最后由 edwinjsh 于 2015-1-28 13:06 编辑

大家都知道一般电力公司对于光伏发电都有功因数的要求。例如要求0.9或者0.95.
在这里有些问题想请教大家:
直流组件发出来的是直流电,没有功率因数这个说法的。
到逆变器转换成交流电:有功率因数,而且逆变器可以调整功率因数。

那在这里想请问:
如果降低功率因数,是不是意味着发电量将减少?
因为从直流过来的功率转换为有功功率和无功功率,降低功率因数导致无功功率增加,而有功功率减少。但是电力公司是按照有功功率来付电费的。

同时这个影响有多大呢?

例如 第一个 功率因数是0.95,现在降低到0.9.  之前0.95的发电量为X, 现在发电量是不是降低为:X*0.9/0.95?

请大家指教,谢谢~~~


作者: xxk86635921    时间: 2015-1-28 11:07
这个我也想知道,请大家分享!!!
作者: binbin12191314    时间: 2015-1-28 15:07
请大家分享
作者: rcgaorc    时间: 2015-1-29 13:48
想知道 求解               
作者: 深蓝VS百川    时间: 2015-7-8 16:33
这个问题很好!
作者: yanyu1028    时间: 2017-6-20 09:07
等待大师指导
作者: yggjxcj    时间: 2017-6-21 15:27
等待大牛的解答
作者: 光伏饕餮    时间: 2017-6-27 11:16
求解???
作者: 霍大柏    时间: 2017-8-5 10:06
现在降低到0.9.  之前0.95的发电量为X, 现在发电量是不是降低为
作者: wwmm9527    时间: 2017-8-10 12:01
是时候体现专业的用途了,我们一起来围观
作者: shy-han    时间: 2017-9-23 12:47
这个我也想知道,请大家分享!!!
作者: robinhan    时间: 2021-10-30 08:14
问题还是资料?

作者: qdhtkj    时间: 2021-11-30 19:59
直流输入功率对应的是逆变器交流测的有功功率,功率因数的降低,有功功率不变,但输出电流会增大,线损增加,而且电流还要受到逆变器最大输出电流的限制。
作者: leonplus    时间: 2023-12-6 18:29
逆变器可以超发10%,调到0.9还不会降低额定功率
作者: 学光伏    时间: 2023-12-10 22:56
很想知道,哪位大侠解释一下
作者: XTCMSHUMA    时间: 2023-12-15 09:59
学习,最近我们遇到这样问题了,项目没上SVG,出现功率因数降低。
作者: greypigeon    时间: 2023-12-18 14:55
归根结底还是逆变器的问题,逆变器产生无功,当超过一定范围,会降低有功发电量。。

作者: 周申    时间: 2023-12-26 13:46
这个我也想知道,请大家分享!!!
作者: 13721413605    时间: 2024-1-12 10:38
我感觉你说的应该是两个问题,首先,供电公司只会要求厂区配电系统的功率因数一般不少于0.9,另外,光伏发电一般按照输出有功功率最大的模式,即功率因数接近于1,输出的无功很少。
我们拿100KW逆变器为例,参照样本,可以看到逆变最大视在功率为110kVA,最大有功功率为110kW,功率因数-0.8~0.8可调,由Ps²=P²+Q²得,逆变器最大可以输出66kvar的无功功率,此时最大有功功率为88kW。
在确保不影响额定功率100kW的情况下,允许逆变器短时超载,逆变器可以输出45.8kvar的无功功率,即理论上逆变器设置发出的额定无功少于45.8,且设计是按照逆变器输出不超额定功率设计的,基本不会影响发电量。
针对你说的0.95和0.9的问题,假设逆变器此时的最大输出有功功率只能到100kW,则0.95时,逆变器有功为100kw,无功为32.8kvar,视在功率为105.3kva,功率因数0.9时,有功为99kw,无功为47.9kvar,视在功率为110kva,此时减少1kw的有功输出。假设光照条件特别好且直流超配较多,不考虑无功的条件下,逆变器最大输出有功功率可以达到110kW,则0.95时,逆变器有功为104.5kw,无功为34.3kvar,视在功率为110kva,功率因数0.9时,有功为99kw,无功为47.9kvar,视在功率为110kva,此时减少5.5kw的有功输出。
由于光伏发电是一个有功功率动态变化的过程,所以对于整年的发电量影响想得到一个准确数值不太容量,只能根据实际情况先判断是否会影响有功的输出。
以上为个人见解,说的不对的地方请多多指教。
作者: 13256392078    时间: 2024-1-31 14:38
是否影响呢?