阳光工匠光伏论坛

标题: 配电室、箱变分布式光伏多点接入 [打印本页]

作者: 逗你玩    时间: 2021-7-10 19:47
标题: 配电室、箱变分布式光伏多点接入
用户配电室、箱变分布式光伏380V单点接入要求不大于400kVA,能不能在配电室做多点接入,如800kWp光伏能否做2个并网接入箱接入380V系统?
作者: V大漠飞鹰V    时间: 2021-7-21 14:12
可以的,目前分布式的主流做法。
作者: zaipengliu    时间: 2021-8-9 15:13
为什么不能大于400kVA,这个感觉跟上级变压器容量有关啊。
作者: 15988308881    时间: 2021-8-10 18:58
可以的  这个不超变压器的80 没问题
作者: fxfxfx    时间: 2021-8-12 13:01
我们在山东项目,光伏屋面项目总容量超过400kWp,供电公司要求采用高压并网,且需要市局批准。具体应咨询当地供电部门,技术上一般没有问题。
作者: lilcelly    时间: 2021-8-16 11:07
规范没有强制要求,看这个是不是当地强制要求,容量满足的情况下可以这样操作,但接入容量不大的情况下最好一个点直接接入
作者: popathere    时间: 2021-8-16 18:54
这个是国网的规定,不同电压等级对应不同的容量。
作者: 李狗蛋灬    时间: 2021-9-20 20:54
没有强制性要求吧,江苏这边看具体变压器容量,如果够而且条件适合,单点可以超过400KW,也可以低压并网
作者: 特斯拉    时间: 2021-9-23 15:08
可以多点接入并网
作者: marlboro6635    时间: 2021-11-17 19:32
可以啊,我们这就是这样弄的
作者: qdhtkj    时间: 2021-11-26 22:11
一般是按变压器容量,各地供电局规定不同,有的是50%,有的80%。




欢迎光临 阳光工匠光伏论坛 (//www.kinkboard.com/) Powered by Discuz! X3.4