一、加固分析流程
   结构加固设计的流程如下:
A、对结构首先进行当前结构(未加固)满载时的应力状态分析,确认结构是否需要进行加固,如果不满足使用要求,则需要加固。
B、根据目前结构实际情况(轻载状态),分析一般使用时结构受力状态。结构在一般正常使用时,因为光伏体系并未安装,可不考虑光伏系统荷载;另外也不考虑风和地震的影响,只考虑屋面体系的附加荷载。
   此时分析结构的应力状态,确定可以采用何种加固方案,当使用时应力很小时,一般可以结构焊接等操作,否认受热影响太大,会影响结构安全。另外结构的分类及使用状态的应力比例大小,会决定后期加固后验算采用的最大应力界限。(见钢结构加固技术规程5.1.3,5.1.4及5.3.2~5.3.5)。
C、确定结构加固方案后,按满载状态对结构进行分析,核算结构的应力是否超过规范界限。

二、针对每种厂房进行了三种荷载状态下的分析:
1、当前状态(轻载状态,仅考虑当前实际自重)。
2、未加固时,满载最不利状态(按照增加光伏体系及考虑风、地震参与组合)。
3、加固后,满载最不利状态(按照增加光伏体系及考虑风、地震参与组合)。