您好:
    首先感谢您深入剖析该文,现对您提出的问题做如下分析:
1、按照国网文件规定,接入系统方案应该由当地供电公司经研院编制,可是目前实际情况低压并网方案基本都是业主委托项目设计单位代为编制然后经研院审核后提交供电公司进行评审。
2、目前光伏发电项目实际使用的组件很难采用统一规格的组件(由于需要消耗库存、或者采购问题)。在进行系统组串设计时一般考虑每串电流一致(即每串20块组件规格一致),每一汇流箱接入的组串电压尽量一致(保证并联电压一致,但在特殊情况下除外),规范规定5V内。
3、方案中有2台1250KVA配变分别接入2台630KW逆变器,该接入征得过供电公司同意的,原因如下:a、光伏组件安装倾角为5度(彩钢瓦安装),光伏发电实际功率有所下降;b、光伏发电效率按照80%考虑,实际发电功率小于1250KVA配变容量;c、光伏发电功率比较大的时段刚好是用电负荷峰值;d、该企业很多大型设备是24小时工作,年用电负荷率很大;e、根据企业配电设计文件可知光伏发电量在用电高峰时间段在配变低压侧(400V)消纳(光伏发电功率低于用电功率);f、在车间检修、或者设备停用时间段光伏发电功率大于用电功率并且可能出现光伏发电功率超出配变功率的过载范围时,逆变器降功率运行(有计划的);g、该项目是2012年金太阳项目,业主目前只有5台配变,当地政府协调必须按照要求完成该项目。
4、该企业厂房屋顶是彩钢瓦屋顶,组件5度倾角安装,可以安装5MW光伏组件。
5、个人认为1781号文件对这部分的规定是一般原则,可以根据实际情况进行调整的。
6、规范规定400V并网可以不安装无功补偿设备,该项目是2012年的金太阳项目,从投资角度考虑不愿装设无功补偿设备。
  出现这种现象主要原因是目前很多地方供电公司经研院没有编写过光伏接入系统方案,导致让业主编写他们审核、另一方面说明目前供电公司相关配套服务还不到位。
在此再次感谢您认真剖析该文!
3#
 楼主| 发表于 2014-6-9 12:39:15 | 显示全部楼层
ceeg 发表于 2014-6-9 10:56
谢谢楼主的回复,这个项目是金太阳及另当别论了,综合来说项目后期有些问题,效益可能不是特别经济。

非常感谢您的讨论,为论坛发展做贡献。希望以后多参与讨论,为光伏同行提供技术帮助,谢谢!
4#
 楼主| 发表于 2014-6-9 12:40:32 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
bianyuanren 发表于 2014-6-9 11:47
400V并网方案可以余电上网吗?

可以的,现在光伏政策大力支持光伏发展,分布式政策的主旨就是自发自用,余电上网。