eden_wang 发表于 2012-3-16 16:08
其实我想知道的是这整个系统的孤岛保护怎么控制 有两种假设,众所周知,并网逆变器具备孤岛保护功能,其次需 ...


微网系统的核心是离网逆变控制器,此逆变器具有电网监视功能,并且于光伏并网逆变器独立组成一个小电网,并不与大电网直接连接,因此,判断电网是否有电,与并网逆变器无关,通过离网逆变控制器隔离微网系统并网逆变器,系统如此配置非常安全,不需要额外的继电器等做检测保护。
2#
发表于 2012-3-19 13:28:15 | 显示全部楼层
eden_wang 发表于 2012-3-16 16:47
这么大个系统没有考虑孤岛保护着实有点不应该

这就是微网系统的不同之处。
3#
发表于 2012-3-19 22:31:17 | 显示全部楼层
beiyejiguang 发表于 2012-3-19 17:34
离网逆变控制器你装在哪里呢?还是说这就是作为监控设备?

安装在与电网的接口处,,以此隔离微网与电网,它本身有逆变和监控功能。
4#
发表于 2012-3-21 08:52:13 | 显示全部楼层
附了张国外对微网的定义,看看吧

微网定义.JPG (73.79 KB, 下载次数: 322)

国外微网定义

国外微网定义
5#
发表于 2012-3-21 09:04:18 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
在微网的这种结构下,多个DGS局部就地向重要负荷提供电能和电压支撑,这在很大程度上减少了直接从大电网买电和电力线传输的负担,并可增强重要负荷抵御来自主网故障影响的能力。此外,在大电网发生故障或其电能质量不符合系统标准的情况下,微网可以以孤网模式进行独立运行,保证微网自身和大电网的正常运行,从而提高供电可靠性和安全性。因此,孤网运行是微网最重要的能力,实现这一性能的关键在于微网与大电网之间的电力电子接口处的控制环节一静态开关.该静态开关允许在接口处灵活可控地接受或输送电能。从大电网的角度看,微网如同电网中的发电机或负荷,是一个模块化的整体单元。另一方面,从用户侧看,微网是一个自治运行的电力系统,它可以满足不同用户对电能质量和可靠性的要求.
6#
发表于 2012-3-21 09:06:54 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
从这方面来讲,微网本身就是作为补充主电网的作用,并在主电网或者局部电能质量部合格的情况下,微网本身起到稳定本地局部载荷正常的作用,减少对大电网的依赖,并通过技术手段,并非直接与大电网直接连接,以此来消除可能对大电网产生的影响,但同时又具备补充大电网的功能。
7#
发表于 2012-3-21 20:52:18 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
本来就是UPS的作用,只不过集成了并网逆变器接入,负载管理,DGS管理等功能.