11#
 楼主| 发表于 2023-6-26 18:37:07 | 只看该作者
储能电站建设培训
huangzhenhua89 发表于 2023-6-15 13:55
储能配置需要根据谷段变压器的负荷情况的确定PCS的功率,再就是峰期用电的需求量确定储能的容量。具体每日 ...

仔细琢磨了,0.25C倍率,4小时,不好弄,企业的负荷端设备对电流的要求还是不低。感谢解答提议
12#
发表于 2023-7-21 23:18:48 | 只看该作者
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
知识阅览者 发表于 2023-6-26 18:35
感谢回答,这个应该也是配储的最终定的标准了,比较精准,不过会下放一点容量,1MWh~1.1MWh之间,不会上 ...

请问,峰段时间不是有1560kwh可以放电么?为啥不配1.5mwh
13#
发表于 5 天前 | 只看该作者
储能电站建设培训
上一台液冷3.4MWh的。不过有点贵啊。
14#
发表于 4 天前 | 只看该作者
受电容量:3200kVA                                      安装储能装置容量:630KW/1.5MWh                                                               
峰谷时间段、电价                        充放电电费情况                                       

                                                               
峰        10:00—14:00                        4      375   1.189         300                588555             1177110
        17:00—21:00                        4      375   1.189        330                588555       
平        7:00—10:00                                        0.701        330        0       
        14:00—17:00                  3        500        0.701        330                346995        346995
        21:00—23:00                                 0.701        330        0       
谷        23:00—7:00                         8      187.5        0.323        330                 159885        159885
12个月收益(元)                670230                                               
这个不知道您能看明白吗?这种只是根据您现有数据提供一个理想化的状态,实际还有看您电费清单的最大需量还有谷时的负荷情况,包括变压器全天的负荷变化。
15#
发表于 4 天前 | 只看该作者
扫描关注微信公号
平均每天峰值时段用电3120度【一个月按照30天计算】,平均每个小时390KW,同时考虑用电的波动,基本上按照350KW/4H的配置是比较合理的