请问1.5k独立系统一般配多大的电池板?
谢谢

评分

参与人数 1能量 +2 收起 理由
edwenzhang + 2 兄弟,这样的问题下次再问,就扣你分

查看全部评分

2#
发表于 2011-3-31 06:47:51 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018

1.5K独立系统,首先要搞清楚是需要1.5KW的输出,即1.5KW的实际负载,还是需要1.5KW的太阳电池方阵。1.5KW太阳电池方阵,计算方阵的组件串并联就可以了,如果是1.5KW的输出,即1.5KW的实际负载,就要按一般的设计方法进行。
3#
发表于 2011-3-31 08:24:55 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号

同意3楼的说法,首先应确定1.5KW   是负载功率还是系统功率,这个算出来差很多的,还有就是安装地点,决定峰值日照时数。
一般独立系统都是按照负载功率去设计的。

评分

参与人数 1下载券 +10 能量 +10 收起 理由
光谷子 + 10 + 10 鼓励热心回复!

查看全部评分

4#
发表于 2011-3-31 08:27:38 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018

似乎应该是1.5KW的板子吧,看你负载的电压及功率了,然后选择合适的蓄电池电压去确定板子的串并联及大小数量········

评分

参与人数 1下载券 +10 能量 +10 收起 理由
光谷子 + 10 + 10 鼓励热心回复!

查看全部评分

5#
发表于 2011-3-31 09:15:50 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018

根据你的系统电压、电流需求来确定组件选择及组件串并方式
6#
 楼主| 发表于 2011-3-31 13:04:31 | 只看该作者
储能电站建设培训

1.5是系统功率
7#
发表于 2011-3-31 22:50:48 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号

大哥,你系统功率是1.5KW,那就是说电池组件总功率为1.5KW

对于离网系统设计:负载日耗电量决定电池板容量
                                负载日耗电量和连续供电天数 决定蓄电池容量
                               负载类型以及负载功率决定逆变器容量

如果需要具体设计的话加我QQ   26426720 尽我所能

评分

参与人数 1下载券 +5 能量 +5 收起 理由
叶庆明 + 5 + 5 感谢参与互动·

查看全部评分

8#
发表于 2011-4-2 09:38:53 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018

是不是  类似这样的回答:

190W * 8 片=1520 W
130W *12 片=1560W
。。。

点评

首先要了解客户的需求,其次自己设计要考虑什么因素,设计不是单纯的数字计算。 要根据客户需求,以及现有的条件以及你所能提供的设备,来进行配置。  发表于 2011-4-6 21:15
9#
发表于 2011-4-4 17:30:44 | 只看该作者
储能电站建设培训
看看这个文件,你自己算算吧
//www.kinkboard.com/forum.php?m ... &extra=page%3D1

评分

参与人数 1下载券 +6 能量 +6 收起 理由
edwenzhang + 6 + 6 鼓励热心回复!

查看全部评分

10#
发表于 2011-4-6 16:59:15 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
同意9#的,并网要考虑经济效益等因数