各位大神 咨询个问题
例如:项目选用110kW逆变器,采用380v低压并网、
逆变器到光伏并网柜采用的电缆选用4芯还是5芯合适?
我看很多设计图纸,逆变器到光伏并网柜采用了四芯电缆,并网柜到变压器低压侧又采用了5芯电缆
选用4芯是因为经济上更好吗?
2#
发表于 2024-1-22 17:09:04 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
逆变器出线采用3+1电缆 主要考虑经济性  现在很多EPC企业都采用3+1   我们做的工程全部采用4+1铠装国标电缆
3#
发表于 2024-1-27 08:49:46 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
一般来说,整个380V低压并网光伏系统的交流电缆,都是根据变压器低压侧的接线方式来定的,普遍是5芯;但为了省钱,逆变器到并网柜这一段也确实可以采用4芯电缆
4#
发表于 2024-2-20 15:42:32 | 只看该作者
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
目前市电低压系统大部分为TN-S系统,针对此系统,光伏逆变器如若出4芯线,如何与低于系统的N线和PE线连接?因此个人理解应出5芯线缆。
5#
发表于 2024-2-21 13:45:20 | 只看该作者
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
逆变器内部的的外壳保护接地跟工作接地其实是连通的,所以只要外壳保护接地接了的话,可以省掉一根PE线,从经济性上考虑,那么就没必要用5芯电缆了。