光伏系统中电缆的选取
系统中电缆的选取主要考虑如下因素:
1、电缆的绝缘性能;
2、电缆的耐热阻燃性能;
3、电缆的防潮,防光;
4、电缆的埋设方式;
5、电缆芯的类型(铜芯、铝芯);
6、电缆的大小规格。
    光伏系统中不同的部件之间的连接,因为环境和要求的不同,选择的电缆也不相同。以下分别列出不同连接部分的技术要求。
    1、组件与组件之间的连接   
    必须进行UL测试,耐热90℃,防酸,防化学物质,防潮,防曝晒。
    2、方阵内部与方阵之间的连接   
    可以露天或者埋在地下,要求防潮、防曝晒。建议穿管安装,导管必须耐热90℃。
    3、蓄电池与逆变器之间的连接
    可以使用通过UL测试的多股软线,或者通过UL测试的电焊机电缆线。
    4、室内接线(环境干燥)   
    可以使用较短的直流连线。
电缆大小规格设计,必须遵循以下原则
    1、蓄电池到室内设备的短距离连接,选取电缆的额定电流为计算电缆连续电流的1.25倍。
    2、交流负载的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍。
    3、逆变器的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍。
    4、方阵内部和方阵之间的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.56倍。
    5、考虑温度对电缆性能的影响。
    6、考虑电压降不要超过2%。
    7、适当的电缆尺径选取基于两个因素,电流强度与电路电压损失。完整的计算公式为


       线损=电流×电路总线长×线缆电压因子  




(转自:可再生能源丛书——太阳能不伏发电技术-作者:沈辉 曾祖勤)