不同的倾角或者不同朝向的组件,规范上说是不要接到同一个逆变器,那如果用组串式逆变器的话,那么能接到同一个变压器吗?
推荐
发表于 2015-2-6 09:28:19 | 只看该作者

不同倾角,不同朝向阵列,在实际运行过程中,不同阵列电压、电流性能存在差异,如使用一个逆变器,最大功率跟踪将受到影响,且存在一定的功率损失,所以不能接同一逆变器,如使用组串式逆变器,应不存在此问题。不过成本应该高了。
推荐
发表于 2015-2-6 23:09:28 | 只看该作者
扫描关注微信公号

不影响,不接同一个逆变器即可,变压器是隔离升压功能的。交流输出端不受影响就OK。
3#
发表于 2015-2-6 09:28:26 | 只看该作者

应该可以,只是会影响发电量,组串逆变器一般有两路MPPT,朝向和倾角一致的用一路,不同朝向倾角的用一路,受影响的那路发电量会受影响!
5#
发表于 2015-2-9 08:53:12 | 只看该作者

不能,存在失配的问题
6#
发表于 2015-2-9 17:22:09 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号

没关系的   不同倾角、朝向影响的是组件的效率及逆变器的MPPT,而不是到变压器的效率。
7#
发表于 2015-2-10 08:14:02 | 只看该作者

最好是同一个倾角,同一个方向的接在一串上,如果有多个MPPT功能的逆变器则将同一串连接在一个端口上,这样让阵列效率最高
8#
发表于 2015-2-10 15:06:43 | 只看该作者

组件的倾角不同,电流就不一样,接在同一个端口影响MPPT功能,建议不要这样做。
9#
发表于 2015-2-10 15:44:46 | 只看该作者
储能电站建设培训

各位,看好题目在回答。答案见4#楼。
10#
发表于 2015-2-11 21:12:08 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018

最好的方法是跟设计院沟通一下,看看楼上提到的电流配比及MPPT跟踪会不会存在损失,影不影响逆变器的效率,电流差异太大的话原则上是不允许的,回造成功率损失及电缆寿命降低,这应该跟变压器没有关系,因为是逆变之后汇流在进行变压。