阳光工匠光伏论坛
标题:
小型离网系统需要直流配电柜和汇流箱吗?
[打印本页]
作者:
wangji2008868
时间:
2012-3-16 09:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
sillboy
时间:
2012-3-16 09:34
根据陈列的串并数量,汇流箱和直流配电柜可合为一个
作者:
edwinjsh
时间:
2012-3-16 10:05
需不需要是根据使用目的来的。
首先要清楚什么是汇流箱,直流配电柜。
汇流箱是用来将不同组串“汇流”到一路上面的,因为在直流段不会是将一块组件直接接到逆变器上面,首先是根据电压来将一定数量的组件串联成一串,这一串的电压应该尽量大接近允许最大值来降低线损。 根据系统容量,会有很多串,或者仅仅几串。
如果有很多串的话因为逆变器进线端口有限,需要将很多串并联接入逆变器,就是在汇流箱进行并联。汇流箱还要有开关功能,放逆流功能,保护功能(过流,雷击),检测。
直流配电柜:一般在大型系统中通常有很多个汇流箱,还是由于逆变器端口限制,不能直接接入逆变器。还是要并联减少进线数量。但是在这里由于电流很大对于保护有了更高的要求,电气系统在这里进行了很多的二次电气要求。
如果不考虑电气系统安全的要求,你也可以将直流配电柜考虑成二级汇流箱。
对于小型离网系统你可以根据容量看看能不能接入逆变器,如果可以你就没有必要浪费钱去并联了。这解决了一个进线端口限制问题,还有一个系统安全问题,如果你有其他的保护系统安全的方法,你也可以不要配电柜。但是在基本上不太可能。
如果你们有解决这两个问题的替代方法,你可以不要这些装置!
作者:
赵防震
时间:
2012-3-17 12:45
要根据系统的组串数量、光伏组件到控制器的实际距离、控制器输入路数(每路允许最大电流电)等确定,汇流箱和直流柜不是必须要配置的。