发表于 2014-4-15 15:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
储能电站建设培训
厂区并入2MW光伏电站后,配电室原有的功率补偿柜功率因数变得不稳定,变化跨度较大,而且一会超前一会滞后,请问这个怎么办?
22#
发表于 2021-9-28 09:19:40 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
碰到这种情况需要上SVG
21#
发表于 2021-9-18 23:18:16 | 只看该作者
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
不稳是因为因为谐波问题
20#
发表于 2021-9-16 10:22:12 | 只看该作者
tjpsw1 发表于 2014-4-17 23:10
月度考核功率因数达标就没问题;如果不达标就得考虑上SVG了,原有的补偿是静态接触器投切,而且无功补偿控 ...

差一点点就看懂了
19#
发表于 2015-7-13 08:34:13 | 只看该作者
储能电站建设培训
我碰到过光伏侧一旦并网,电容补偿侧就投切不了的情况,不过我那个项目的容量很小,300k左右,厂区负荷完全可以消纳,最终解决的办法是由原厂家配合改造无功控制器。
18#
发表于 2015-7-8 14:47:15 | 只看该作者
一个系统想加东西,设计得考虑周全了!
17#
发表于 2015-6-10 17:35:11 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
可以将无功补偿谐波超值保护设定值实验性调大  在看看
16#
发表于 2015-6-10 17:34:46 | 只看该作者
储能电站建设培训
可以将无功补偿谐波超值保护设定值实验性调大  在看看
14#
发表于 2014-5-14 08:12:59 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
因为光伏电站发出的是有功,他不产生无功,正常情况下升压变在晚间运行中会消耗无功,而电网的无功是一定的,并不是说逆变器是感性负载,逆变器在光伏电站没有出力时,理论上进入休眠状态,此时消耗电网无功有限。
13#
发表于 2014-5-12 09:36:38 | 只看该作者
ceeg 发表于 2014-4-19 18:36
请原无功补偿设计单位帮助计算,将新增光伏装机的无功量补上,依据你的情况,应该是低压电容无功补偿,我项 ...

请问光伏并网逆变器并网后相当于感性负载了?