各位大哥:
      在做分布式屋顶项目时,经常遇到一些问题,关于到底要不要配置直流配电柜,很纠结!例如:最近做的一个项目,屋顶装机量为250KWp,由于现有配电房面积不大,要是增加一台直流配电柜时,估计装不了了,所以一直在纠结,类似于这种系统,直流配电柜可不可以不装?5台汇流箱直接接到逆变器!求专家指导
推荐
发表于 2014-6-28 16:32:08 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018

我觉得分布式光伏系统还是需要直流配电柜的,因为分布式光伏系统靠近居民区,采用直流配电柜,可以在里面加装防雷、断路器等,起到保护作用,同时,还应该在配电柜里面安装防逆流装置,保护逆变器和系统。
3#
发表于 2014-6-8 22:39:32 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
可以啊  我们公司自己做了一个500KW的屋顶分布式,CQC示范工程   也是没有配直流柜的额
4#
发表于 2014-6-9 08:31:49 | 只看该作者
储能电站建设培训
现在集中式逆变器的输入端子很多,其实直流配电柜都可以不要,直接从汇流箱接到逆变器就可以额
5#
发表于 2014-6-9 11:04:18 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
看厂家,问厂家的接线端子是否满足就可以~
6#
发表于 2014-6-9 11:23:18 | 只看该作者
扫描关注微信公号
只要集中式逆变器具备汇流及防雷保护等级功能,可以省略直流配电柜。
7#
发表于 2014-6-11 11:51:38 | 只看该作者
储能电站建设培训
根据需求而定,有更好,没有也可以。只是从电气结构来说没那么合理,检修保护等功能少了。
8#
发表于 2014-6-13 11:21:57 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
直流柜有开关、防雷和汇流的功能,有些还有计量的功能,如果没有这个柜子,但如果不影响系统的安全性,不用直流柜也是可以的。具体可不可以,你可以咨询一下逆变器厂家。
9#
发表于 2014-6-18 14:22:08 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
只要逆变器选取那种小一点的,具有汇流功能的就可以啊~
10#
发表于 2014-6-19 10:46:15 | 只看该作者
容量小,可以不配,但逆变器输入端子容量得够。

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
sara + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

11#
发表于 2014-6-19 11:18:00 | 只看该作者
储能电站建设培训
有很多逆变器厂家逆变器本身就带有直流配电功能, 不用在配专门的直流配电柜。 我们做的215KW的系统用两台100KW逆变器,中间就不用直流柜。汇流箱出来直接接入逆变器。

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
sara + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分