[技术] 屋顶光伏,M型导水槽用自攻钉固定在檩条上,真的会稳固吗?时间旧了不会生锈松动?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-10-29 17:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光伏发电技术培训[研考班]2018
单选投票, 共有 87 人参与投票
6.90% (6)
93.10% (81)
您所在的用户组没有投票权限
2#
发表于 2023-11-2 11:07:29 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
方便了安装操作,但是对防水有一定挑战性
3#
发表于 2023-11-6 16:50:35 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
自攻钉固定,建筑上是没有这个做法的,后面一定会出问题
4#
发表于 2023-11-14 10:54:30 | 只看该作者
有条件的用压板
5#
发表于 2023-11-15 10:00:33 | 只看该作者
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
自攻钉固定,没有这个做法的,另外对水槽的要求也比较高,厚度都有要求,这个做法不推荐,另外整体稳定性后期需要比较大的整改。
6#
发表于 2023-11-15 15:23:51 | 只看该作者
储能电站建设培训
同意楼上用压块的做法~
7#
发表于 2023-11-17 12:10:45 | 只看该作者
不要这样做,纯纯的瞎搞
8#
发表于 2024-3-16 11:38:46 | 只看该作者
这个问题我也很关心,只是这种做法投入使用没几个年头,以观后效吧
9#
发表于 2024-3-25 13:11:35 | 只看该作者
储能电站建设培训
自攻钉很多都是施工方包的,买的质量参差不齐,不一定全部是不锈材质。自攻下去的地方也没做防锈处理。
10#
发表于 2024-3-29 08:38:50 | 只看该作者
不稳当,容易出问题