阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
楼主: s60asd
打印 上一主题 下一主题

[技术] 我的这个离网系统,高手给指导一下

  [复制链接]
楼主
发表于 2011-9-26 10:05:45 | 显示全部楼层
电池容量都不对吧?根据你300并1500ah的电池,难道你设计的系统电压为2v吗?那你PV组件如何设计阿?
根据你的负载及其他信息,总装机量要79.3kw,这个不少了!建议如下:
1)设计系统电压为48v
2)计算总装机=负载日耗电*日平均工作时间*安全系数(1.8~2.0)/日照峰值=79.3kw
3)计算电池总容量=负载日耗电*日平均工作时间*连续阴雨天*安全系数(1.4~1.6)/系统电压=17640ah
4)选用2v3000ah的电池,电池串联数=系统电压/电池电压=48/2=24,电池并联数=6,总的电池数=144颗2v/3000ah的铅酸电池。
5)选用240w PV module,Imp=7.5A,PV串联数=48/12=4,PV并联数=负载日耗电*日平均工作时间/系统电压/日照峰值/系统效率系数/太阳能组件工作电流=79300/48/7.5=220.27pcs,要221块并联,4块串联。PV数量=221*4=884块。组件总功率=884*240wp=212.16kw.

我是初学者,怎么算出来的组件功率怎么前后不一样?用简单公式算总装机=79.3kw,但是算PV组件设计时,总功率怎么是212.16kw,多了这么多?那位高手帮忙分析下!看看我的办法对不对?谢谢!