发表于 2012-11-30 09:47:43 | 只看该作者

对于离网逆变器,欧美公司都采取模块式设计。即任意三个模块,设置不同的相位跳线,L1/L2/L3,通过通讯就可以实现三相电网的输出。
这里要强调一点基本知识,光伏并网逆变器是一种只能工作在电流源模式的DC-AC设备。
离网逆变器:国产逆变器是只能工作在电压源模式的DC-AC转换器。欧洲离网逆变器(比如STUDER),即可以工作在电流源模式,也可以工作在电压源模式。但是,直流侧必须要接蓄电池,本质上是一种蓄电池逆变器。只连接光伏是不允许的。

从楼主的问题上,我感觉是你对光伏并网逆变器和离网逆变器(蓄电池逆变器)工作原理,比较模糊。
注意:光伏并网逆变器必须要依附于电网才能工作,没有电网将停机(防孤岛保护)。当然,这个电网可以是市电、柴油机或蓄电池逆变器(双向逆变器)。

更加深层的基本知识是:目前很多设计者出现了混淆。
光伏并网系统主要服务对象是电网,换句话说,并网逆变器只负责尽可能多的将直流光伏转换成交流电。至于说电网连接的负载,由电网来进行保障供电。
离网系统主要服务对象是负载,负载耗能24小时波动的。蓄电池逆变器的主要任务除了直流转交流之外,更为重要是平衡发电(不仅仅是光伏)、储能和负载耗能(WH),并提供足够的能量通道(W)。容量越大的系统,会采取多种能量源混合,如何发挥最大效率和保障供电,逆变器的调度功能越发重要。
国产逆变器只是提供直流转交流的功能,无法提供灵活的能量调度。这是市场的现状。
12#
发表于 2012-12-1 16:24:40 | 只看该作者
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
如果是离网的,就需要你自己设定相位差了
13#
发表于 2012-12-3 22:42:59 | 只看该作者
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
现在用的一般多少伏呀?
14#
发表于 2012-12-6 16:10:33 | 只看该作者
studerchina 发表于 2012-11-30 09:47
对于离网逆变器,欧美公司都采取模块式设计。即任意三个模块,设置不同的相位跳线,L1/L2/L3,通过通讯就可 ...

请教下,为什么并网逆变器只能工作在电流源模式下,谢谢
15#
发表于 2012-12-6 17:48:30 | 只看该作者
扫描关注微信公号
萧月痕 发表于 2012-12-6 16:10
请教下,为什么并网逆变器只能工作在电流源模式下,谢谢

并网逆变器的设计原理就是只作为电流源使用。当其交流输出检测不到电压源是,就不会工作。

点评

好  发表于 2012-12-13 22:08
16#
发表于 2012-12-14 10:31:04 | 只看该作者
储能电站建设培训
andy870 发表于 2012-11-20 08:43
你好,请问怎么组成三相接入,能说具体点吗?

SMA有一款逆变器可以单相转三相,你可以去查一下
17#
发表于 2013-11-7 21:20:46 | 只看该作者
假如是并网,分别接到ABC三个相上就可以了,逆变器会自动跟踪相位

假如是离网,不可以接,因为并网逆变器不会自动输出,只会跟着电网的条件走。

需要更换成离网逆变器,如果更换成离网逆变器的话,要使单相电变为三相电,需要加装变频器和相位保护器。

空调就是这个原理啊。
18#
发表于 2013-11-30 10:38:15 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
离网的3台单相的搞成三相的不可能吧,重新做吧,直接做三相离网的
19#
发表于 2013-12-1 23:13:53 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
7楼正解,最开始三相逆变器还不普及的时候,都是这么干的。
20#
发表于 2013-12-2 17:16:37 | 只看该作者
储能电站建设培训
并网系统是电流源考虑,逆变器直接接电网,跟踪电网就可以了。独立发电就不一样了,出来独立的三相供电系统