[市场] 劲爆!!!逆变器及系统工程师请火速进来分析分析,这什么原因导致的!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-4-10 16:50:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
扫描关注微信公号


第一张为正常时候的发电量曲线图,第二张和第三张为逆变器故障时的发电量曲线图。
逆变器报警信息:绝缘阻抗过低。
组件Isc=8A,Voc=24V,28块一串。
逆变器15K,逆变器三路输入一路输出,逆变器接地线测试阻值在1Ω一下。
故障特点:
1、出现时间基本上在11点至15点之间,自动检测发现故障停机,又自动检测无故障正常运行。
2、针对三路一路一路独立的并网发电,其中有一路时而能单独并网,时而不能单独并网,逆变器报故障,故障信息都是绝缘阻抗过低。对这一路单独进行4次并网,两次报故障,两次正常并网,测试各路对地电压,正极对地280V,负极对地200V。
推荐
发表于 2014-4-11 09:31:26 | 只看该作者

首先您去检查一下并网点市电段的在中午时候(出现故障时候)市电段的电压情况。如果并网点电压过高。逆变器输出功率过大需要并网时(负载端不能消纳)造成输出升压(电网端线径不够粗,线损过大),当逆变器升压到逆变器输出的范围以外时出现逆变器不能并网。
解决办法:1、调整逆变器输出电网电压的范围(如果不行方法2)
               2、降低组件的数量(减少输出功率)
            
从图形基本可判定并网时间在中午发电最大时候出现断网。具体你可联系我QQ790375449

点评

分析的很好,有同感  发表于 2014-4-11 13:45

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
光伏石头 + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

推荐
发表于 2014-4-12 21:09:18 | 只看该作者

如果如二楼所说是功率过大造成电压上升,那下面两点作何解释:
1. 电压超出逆变器输出范围,为何报错信息是绝缘阻抗过低?
2. 三路中的一路单独并网,为何也会出现故障?如果原来三路是15kW,那一路就只有5kW,这样也会功率过大?

因此,个人觉得重故障应该在出现问题的那一路的绝缘上。一般来讲,绝缘低出现在早上时段比较常见,因为早晨结露,可能在回路中某些点的绝缘受影响而偏低,但是本案例中是中午时段,安装地点是不是在水塘附近?中午温度高时湿度增大,导致绝缘阻抗降低?

点评

老于,请支持给参与互动话题的会员评分!  发表于 2014-4-14 07:34

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
光伏石头 + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

推荐
发表于 2014-4-12 15:26:12 | 只看该作者
储能电站建设培训
扫描关注微信公号

检测逆变器输入直流正负极对地绝缘,可能辐照度高了,电压上升,击穿绝缘。。。。
推荐
发表于 2014-4-23 15:28:13 | 只看该作者

Rikio 发表于 2014-4-12 21:09
如果如二楼所说是功率过大造成电压上升,那下面两点作何解释:
1. 电压超出逆变器输出范围,为何报错信息 ...


首先,我只能从逆变器图像进行判定出现的时间点与逆变器的跳闸现象进行判定。
其次,逆变器就是3路 不肯能自己单独并网这么一说吧(MPPT怎么会允许挑选1路并网呢?)
再次,大家知道国家电网对于户用台区设计时是否考虑了台区下端安装了备用电源(光伏发电)。一旦出现发电量过大不能在台区内消纳,就出现返送台区上端口,而且台区设计时,谁能保证台区下端口用的线缆线损保证呢? 导致现在日照时间长的季节,发电量大了,台区消纳不了了,返送电了,线损大了,逆变要升压更高才能并网了,超出逆变范围了,掉网了。一系列的问题出现了。
最终,其实问题进行进一步了解,请发帖人跟踪一下原因,大家都就明白了。没有谁对与错,只能先解决了才知道答案。各位你们说可对?????

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
光伏石头 + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

推荐
发表于 2014-4-13 19:55:57 | 只看该作者

我个人认为,这种情况比较少见,中午的时候,最大功率点电压和开路电压肯定不是最高的,早上是最高的。但温度肯定是最高的,绝缘阻抗过低,最大的可能是电缆的问题或者接地线的问题,你可以问一下逆变器厂家,这个信息是啥意思。

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
光伏石头 + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

推荐
发表于 2014-4-12 13:24:40 | 只看该作者

mazhaoning2012 发表于 2014-4-11 09:31
首先您去检查一下并网点市电段的在中午时候(出现故障时候)市电段的电压情况。如果并网点电压过高。逆变器 ...


谢谢。希望一点意见 给上面的朋友能有所帮助。
推荐
发表于 2014-4-11 08:25:33 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018

组件串并接方式怎样?15KW逆变器设计是几路输入,哪家的?了解后在判断
9#
 楼主| 发表于 2014-4-10 17:54:20 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018

wbh0507@126.com 发表于 2014-4-10 17:31
查下逆变器输出端电压,很可能过压故障


逆变器报警信息是:绝缘阻抗过低。
10#
发表于 2014-4-10 19:29:33 | 只看该作者
扫描关注微信公号

绝缘阻抗过低指的是直流正负极对地阻抗过低。这个故障有点莫名其妙。检查地线是否连接好。还有,你说的时而能并里面不能并,报的也是阻抗过低?
11#
发表于 2014-4-10 20:57:50 | 只看该作者
储能电站建设培训
需要去检测逆变器输入直流正负极对地绝缘,可能辐照度高了,电压上升,击穿绝缘。。。。
12#
发表于 2014-4-12 14:31:04 | 只看该作者
同意二楼的说法。先检查电网电压时间段是否波动过大。另外逆变器的选型是否有问题。