光伏发电技术培训[研考班]2018

阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 16080|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

[技术] 光伏汇流箱防雷设计

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-8-14 16:20:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
储能电站建设培训
光伏汇流箱的浪涌防雷器,为什么有的设计是放在直流断路器的前端,即光伏输入端;有的说法是设计在断路器的后端,即输出端。请问哪种是正确的,为什么?
个人认为应该在光伏输入端。
推荐
发表于 2014-8-17 01:24:32 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
在光伏输入端,也就是直流组串的输入端接入,当大电流雷电过来时先从并联接入的防雷模块直接放电到地网,这样避免了大电流雷电直接损坏直流断路器的可能。目标就是要保护逆变器等直流侧不受感应雷电破坏。所以应该在光伏输入端。
2#
发表于 2014-8-16 19:47:28 | 只看该作者
储能电站建设培训
那会是在光伏输入端
4#
发表于 2014-8-25 16:12:01 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
防雷器配置在断路器前端,
5#
发表于 2014-8-27 09:34:25 | 只看该作者
光伏发电技术培训[研考班]2018
放在断路器后端,断路器可做隔离开关
6#
发表于 2014-9-13 18:05:35 | 只看该作者
储能电站建设培训
学习了~~    那熔断器在什么位置好~~~~
7#
发表于 2014-9-18 16:00:42 | 只看该作者
在断路器前,并联时,浪涌前用熔断器
8#
发表于 2014-11-21 10:14:18 | 只看该作者
储能电站建设培训
应该在光伏输入端
9#
发表于 2014-11-27 11:07:09 | 只看该作者
同意装在光伏输入端
10#
发表于 2014-11-29 10:59:40 | 只看该作者
储能电站建设培训
道理是这样,但是实际设计的都是在后端啊,怎么回事呢?