大家都知道一般电力公司对于光伏发电都有功因数的要求。例如要求0.9或者0.95.
在这里有些问题想请教大家:
直流组件发出来的是直流电,没有功率因数这个说法的。
到逆变器转换成交流电:有功率因数,而且逆变器可以调整功率因数。

那在这里想请问:
如果降低功率因数,是不是意味着发电量将减少?
因为从直流过来的功率转换为有功功率和无功功率,降低功率因数导致无功功率增加,而有功功率减少。但是电力公司是按照有功功率来付电费的。

同时这个影响有多大呢?

例如 第一个 功率因数是0.95,现在降低到0.9.  之前0.95的发电量为X, 现在发电量是不是降低为:X*0.9/0.95?

请大家指教,谢谢~~~